Кривые проекты
Данный проект пожарной сигнализации находится уже на завершающей стадии монтажа и ни у кого из проверяющих не возникло вопросов. Данный экземпляр прошёл даже "гос экспертизу".
Классика: "он художник, он так видит"
Беспроводные технологии в действии)
Схема из разряда "догадайтесь сами"
Это резервный канал связи или я чего-то не понимаю в этой жизни?
Сп2 занимает два адреса, как ни крути, но если очень хочется, то, видимо, можно))
Сп4 занимает 5 адресов, на каждый блок, но у проектировщика своё видение, он же художник 🤣
Так в итоге то: в помещении 003 или в соседнем доме? Повторюсь, проект прошёл гос экспертизу!!
Для тех, кто ветвит ДПЛС, в аду предусмотрен отдельный котёл. Видимо нужен ещё один, для проектировщиков, которые требуют ветвить линию.
О, ещё внедрение беспроводных технологий. Интересно, а проектировщик вообще вкурсе, что он готовит юридически значимый документ?
Вот такой вот объект мне прислали на приёмку. Качество "государственной экспертизы" очень впечатляет, как и квалификация проектной организации.
Конечно, кто-то может возмутиться, что я придираюсь к мелочам, но, ребят, это документ. Монтаж и приём объекта обязан вестись в его полном соответствии и никакие "ну ошибся, бывает" тут не работают. Выводы делайте сами. Всем добра✌🏼