Сообщество - СамЭлектрик.ру
Добавить пост

СамЭлектрик.ру

37 постов 63 подписчика

Популярные теги в сообществе:

Пример типичной системы TN-C

Советский токарный станок УТ16П.

Вот это - самая натуральная схема TN-C, а не то, что у нас в старых квартирах.

Пример типичной системы TN-C Электричество, Электрика, Инженер, Ремонт техники, Безопасность, ГОСТ, Инструменты, Длиннопост

Как думаете, правильно сделали рисовальщики этой схему, написав буковку "N" слева вверху?

Многие почему-то считают, что если нет защитного РЕ-проводника (то есть, только фаза и нейтраль), то это автоматически становится системой TN-C. Но это не так. К системе TN-C предъявляется много требований, и все они в квартирах не выполняются.

Например - на всём протяжении провод PEN должен быть сечением не менее 10 по алюминию или 10 по меди, и быть непрерывным (нигде не размыкаться, даже одновременно с фазными проводниками.

И конечно же, эти условия в квартире выполниться не могут.

С натяжкой можно принять, что TN-C соответствует этажный щиток:

Пример типичной системы TN-C Электричество, Электрика, Инженер, Ремонт техники, Безопасность, ГОСТ, Инструменты, Длиннопост

Подробности - в ГОСТ 30331.1.

В квартирах - простая двухпроводка, без всякого защитного заземления и PEN проводника.

Пример типичной системы TN-C Электричество, Электрика, Инженер, Ремонт техники, Безопасность, ГОСТ, Инструменты, Длиннопост

Мем в тему

Вернёмся к токарному станку

Фото плохое по качеству, но что-то понять можно.

Пример типичной системы TN-C Электричество, Электрика, Инженер, Ремонт техники, Безопасность, ГОСТ, Инструменты, Длиннопост

Внизу справа - вводные клеммы

Между "земляной" клеммой и нейтральной обязательно должна быть перемычка, а питающий PEN должен заводиться на земляную (желто-зеленую) шину.

Кстати, вы знали, что желто-зеленая клемма имеет прямой электрический контакт с ДИН-рейкой? Как-то по молодости я чуть не подключил к такой клемме фазу.

В промышленности, кроме защиты через PEN проводник, принято обязательно заземлять всё оборудование путем неразборного соединения с шиной защитного заземления, проложенной по цеху.

Трансформатор создает локальную безопасную систему IT для питания освещения и схемы управления.

Расскажите, где вам встречалась система заземления TN-C, и почему вы считаете, что это именно она?

Как всегда, жду мнений и вопросов в комментариях.

Показать полностью 3

Капитальный ремонт токарного станка УТ16П

В процессе. Запускаем...

В данном случае, если говорить про электрику - чистка, протяжка, частичная замена. Короче, по минимуму, так решил клиент. В других станках меняю до 90% комплектующих У слесарей работы гораздо больше.

Коллеги, если есть интерес к таким постам, отметьтесь плюсами и комментариями!

Капитальный ремонт токарного станка УТ16П Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Станок, Токарный станок, Промышленность, Длиннопост
Капитальный ремонт токарного станка УТ16П Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Станок, Токарный станок, Промышленность, Длиннопост
Капитальный ремонт токарного станка УТ16П Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Станок, Токарный станок, Промышленность, Длиннопост
Капитальный ремонт токарного станка УТ16П Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Станок, Токарный станок, Промышленность, Длиннопост
Капитальный ремонт токарного станка УТ16П Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Станок, Токарный станок, Промышленность, Длиннопост
Капитальный ремонт токарного станка УТ16П Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Станок, Токарный станок, Промышленность, Длиннопост
Капитальный ремонт токарного станка УТ16П Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Станок, Токарный станок, Промышленность, Длиннопост
Капитальный ремонт токарного станка УТ16П Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Станок, Токарный станок, Промышленность, Длиннопост
Капитальный ремонт токарного станка УТ16П Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Станок, Токарный станок, Промышленность, Длиннопост
Показать полностью 9

Чопочём. Таганрог, февраль 2016

Давайте вспомним и зафиксируем эти цены для истории.

Прошло ровно 8 лет. Много изменилось. Цены изменились безвозвратно...

Чопочём. Таганрог, февраль 2016 Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Кабель, Провод, Длиннопост
Чопочём. Таганрог, февраль 2016 Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Кабель, Провод, Длиннопост
Чопочём. Таганрог, февраль 2016 Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Кабель, Провод, Длиннопост
Чопочём. Таганрог, февраль 2016 Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Кабель, Провод, Длиннопост
Чопочём. Таганрог, февраль 2016 Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Кабель, Провод, Длиннопост
Чопочём. Таганрог, февраль 2016 Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Кабель, Провод, Длиннопост
Чопочём. Таганрог, февраль 2016 Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Кабель, Провод, Длиннопост
Чопочём. Таганрог, февраль 2016 Электрика, Инструменты, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Кабель, Провод, Длиннопост
Показать полностью 8

Щиток. Ответ автора

Вот что ответил Автор, пожелавший остаться неизвестным, на комментарии читателей к посту про супернавороченный щиток.

Щиток. Ответ автора Электрика, Электричество, Инструменты, Электроника, Инженер

Шкаф на производство.

Автомат вводной спокойно выключается - доступ к нему есть.

Запитано всё через контактор, управление контактора выведено за пределы шкафа. В случае чего грибком всё отключается. Шкаф же опечатан - доступ к нему только у электрика по допуску.

Так же есть вводной щит еще, там вводной автомат на этаж и с него можно снять питание со шкафа.

Чтобы добавить еще автоматы (в случае необходимости) - предусмотрены распределительные блоки на лицевой панели.

Внизу шкафа стоит трансформатор 380/200 для японского оборудования. Рядом с ним будут стоять еще 2 таких же.

Провода все по порядку. Кто-то плохо видит 👀

Вроде на всё ответил)

Показать полностью

СамЭлектрик.ру. Начало

Вы читаете первый пост в сообществе СамЭлектрик.ру.

Выяснилось, что в Пикабу есть типа личной страницы, а есть сообщество, которое можно создать после того, как прокачаешь личную страницу.

СамЭлектрик.ру. Начало Социальные сети, Сообщества Пикабу, Электрика, Электричество, Инженер, Яндекс Дзен (ссылка), ВКонтакте (ссылка)

Моя личная страница - https://pikabu.ru/@SamElectric.ru, на ней я буду делать условно публикации про котиков.

Кроме того, у меня есть

  1. блог (сайт),

  2. канал на Дзене,

  3. сообщество в ВК.

Координаты в описании сообщества и тут:

Официальный канал блога SamElectric.ru СамЭлектрик.ру.

Во ВКонтакте и в Дзен:

https://vk.com/samelectric

https://dzen.ru/samelectric

Отличная работа, все прочитано!